Double conversion방식을 기본으로 하여 입.출력 절연변압기를 내장한 True on-line UPS입니다.
고품질의 출력전압, 유동적인 부하변동에 우수한 작동, 무순단 절체시간, 과전압보호 및 여과기능은 가장 큰 특징입니다.
- LCD Display를 사용하여 제품의 모든상태를 영어로 표시하여 줍니다.
- LCD 패널 전면 버튼을 사용하여 사용자가 쉽고 편리하게 메뉴를 조작하여 UPS를 제어 할 수 있습니다.
- 다양한 MIMIC 계통도로 UPS의 세부적인 동작상태를 알 수 있습니다.
- 각부의 버튼조작으로 쉽고 편리하게 팝업창을 생각하여 계측값을 확인할 수 있습니다.
구 분 | 특 성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용 량 (KVA) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 KVA |
역율 | 0.8Lag이상 | ||||
제어방식 | PWM 20KHz | ||||
소음(dB) | 50이내 | 55이내 | 57이내 | ||
효율 | 85%이상 | ||||
보호등급 | IP 20 | ||||
입력전압범위 | 3상 380VAC ± 10% | ||||
입력주파수범위 | 50/60㎐ ± 5% | ||||
출력전원파형의율 | 전압 < 1%, 전류 < 3% | ||||
출력전압 | 1상 220VAC ± 2% | ||||
출력주파수 | 50/60㎐ ± 0.5% | ||||
선형부하에서의 출력전압 THD | <1.5% | ||||
비선형부하에서의 출력전압 THD | <3%(LINER부하 100% 기준) | ||||
출력전압안정도 | <2% | ||||
과도전압변동범위 | <±5% | ||||
인버터상태에서의 과부하 내량 | 120% 10분 | ||||
동작환경온도 | 0~40℃ | ||||
색상 | 5Y7-1 | ||||
축전지수량 | 16CELL or 20CELL |
용량(KVA) | 외함크기(mm) | ||
---|---|---|---|
W | D | H | |
7.5 | 410 | 820 | 720 |
10 | 410 | 820 | 720 |
15 | 495 | 860 | 825 |
20 | 495 | 860 | 825 |
30 | 520 | 935 | 1250 |
※ 상기사항은 설계변경에 따라 다소 변동될 수 있음.